упс сдох после месяца простоя
 
Собстно сабж. Работал, держал комп 15 минут, без моника почти 40, все было гуд. Уехал .... месяц ... подключаю на упсе мигают все лампочки и он пещит причем пещит так как будто батарея сдохшая, как бы обрезая конец писка.

Поставил акки в другой упс, тот работает - все норм, только акки не фиха не держут, тут же отрубаются. Померел напряжение - 21 вольт, конечное напряжение с двух акков, по идее должно быть 24 - 26.

Жду советов :o

Cthulchu 11.11.2009 11:53

СЦ.

*[poison]* 11.11.2009 12:04

Гарантия если такова еще есть или СЦ.

Useroff 11.11.2009 12:52

мне не важен упс, у меня их 2, нужно чтобы работал хотя бы один, акки я переставил, но они не фига держат на другом упсе ...

kimi2k 14.11.2009 18:22

возможно после простоя умер аккумулятор... лечить похоже тока заменой, хотя были спозобы восстановения...

Cthulchu 14.11.2009 19:24

Цитата:

Сообщение от kimi2k
возможно после простоя умер аккумулятор... лечить похоже тока заменой, хотя были спозобы восстановения...

а вот способы и применяют спецы в СЦ за понты бабла.

gold-goblin 14.11.2009 20:28

какие акки литио ионные? Если да то их не возможно восстановить после полной разрядки.