Пришёл powermeter из китая через штаты, замерил потребление фермы на балконе 5x7970 при майнинге LTC вот что вышло:
Почти 1800Вт. при КПД БП 97% это 1750Вт. Стоят два чифтека по 1200Вт. так что воткнуть 6-ю карту ещё можно (больше мать не поддерживает, хотя слотов 7 шт, 6 только рабочие - один разделяемый, мать MSI Z77-G45). Таким образом если вычтем 250Вт. на проц, мать HDD и куллера, выходит 5 карт потребляют 1500Вт, т.е. по 300Вт. каждая при майнинге на максимум (740kH 1050/1500) так что не верте тому что 7970 потребляет 250Вт. При майнинге все 300Вт выходит, теперь понятно почему сдох БП 1500Вт у меня при установке 5-й карты - работал с перегрузом небольшим и защита не срабатывала - тупо диоды вылетели из-за большого тока.
|
|
|